匿名用戶 2013-04-15 10:01:13 | 北京市 其他專業 | 4671查看 2回答
什么情況套“閥類接線”項定額?
施工方說閥類接線是指電動兩通閥至風機盤管調控器之間的接線,可是原報預算里已經有“風機盤管接線安裝 安裝”“風機盤管調控器安裝”這些項目,請問還用列“閥類接線”項嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電動兩通閥必須要接電線,如果不接電線,電動兩通閥就不能正常工作,所以要套《閥類接線》子目。 風機盤管必須要接電線,如果不接電線,風機盤管就不能正常工作,所以要套《風機盤管接線》子目。 風機盤管調控器必須要接電線,如果不接電線,風機盤管調控器就不能正常調控,所以要套《風機盤管調控器安裝》子目。 風機盤管安裝是通風空調的子目,是不含以上三個電氣子目的。 什么情況套“閥類接線”項定額? 電動閥、電磁閥及類似的單相電器接線(例如電開水器、紫外線消毒器、電子水處理器、超聲波滅藻設備、水質凈化器等)。 那就是電動兩通閥還有溫控器的安裝均不包括閥類接線了嗎? 電動閥包括電動兩通閥、電動三通閥、電動蝶閥、電動××閥;溫控閥是手動控制,不需要套《閥類接線》。
2013-04-15 11:02:51
-
施工方說閥類接線是指電動兩通閥至風機盤管調控器之間的接線,可是原報預算里已經有“風機盤管接線安裝”“風機盤管調控器安裝”這些項目,這是不用再列“閥類接線”項的了。
2013-04-15 10:11:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看