女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 穿樓板套管

    在設計中為說明的情況下,消防立管穿樓板,需設置穿樓板套管嗎

    問題補充:在設計沒有說明的情況下,需要嗎

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    需要,按普通套管設置

    2013-04-02 10:29:46 

  • 必須放套管,放這種套管的原因是防止地面的水順孔洞流到下層

    2013-04-02 13:06:37 

  • 必須要的,這是規范規定的。

    2013-04-02 10:46:06 

  • 需要,一般為高出裝飾地面3CM,衛生間等易積水處高出裝飾地面5cm,并且套管與管道間隙應填充密實。這個在施工規范中有。設計沒有屬于失誤。

    2013-04-02 11:46:28 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題