匿名用戶 2013-04-02 07:07:11 | 河北省 其他專業(yè) | 463查看 1回答
鋼筋抽樣軟件中,剪力墻和建層的問題
該工程為筏板基礎,剪力墻是從基礎頂至-0.8(為首層低板標高)。那剪力墻是應該布置到-1層還是基礎層?我沒有建立-1層,直接從基礎層至首層,這樣可以嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不可以的,必須建立負一層的 如果直接建立到一層,那鋼筋量就會少算搭接的
2013-04-02 07:10:27
-
剪力墻結構中的砌體墻鋼筋與植筋有搭接,搭接長度在網(wǎng)上看到是300mm見下圖,請問這個是出自哪本圖集,哪一頁?? 另手算搭接長度是282mm,和圖集差距不大,只是想知道圖集的出處,謝謝
-
剪力墻中暗柱鋼筋保護層厚度取多少???和剪力墻鋼筋保護層一樣還是和柱得一樣??? 我看到軟件里面工程設置里面設置保護層時候,如果柱設置30,后面暗柱里面也是30,軟件設置是按柱計算的嗎??
-
09版鋼筋算量中,轉(zhuǎn)角異行柱與剪力墻重疊在一起,和不重疊在一起的,對鋼筋量有影響嗎?
09版鋼筋算量中,轉(zhuǎn)角異行柱與剪力墻重疊在一起,和不重疊在一起的,對鋼筋量有影響嗎?問題補充:剪力墻畫到柱子的端點,和畫到柱子里的對鋼筋量的影響
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看