小葉 2013-03-26 19:03:54 | 海南省 土建 | 3934查看 1回答
無梁樓蓋板的柱上板帶ZSB與跨中板帶KZB僅為加強筋,這兩處還需重復布置板筋(面筋及底筋)?
請問一下: 1、無梁樓蓋板的柱上板帶ZSB與跨中板帶KZB布置的鋼筋僅為加強筋,這兩處還需再正常布置板筋(面筋及底筋),這種說法是否正確? 2、如果這種說法正確,那么加強筋與板筋是如何布置的?(實際施工中) 3、軟件中板帶加強筋與板筋是如何布置的?是否分開分別設置,請仔細點說。問題補充:4、根據11G101相關圖集來看,柱上板帶與跨中板帶的鋼筋是有重疊的部分,那重疊部分的鋼筋是如何布置的? 5、因看到有兩種說法:A、一種說法是無梁樓蓋板布置了柱上板帶和跨中板的地方不需再布置板通長受力筋,板通長受力筋是布置在柱上板帶和跨中板帶之間的; B、另一種說法是柱上板帶與跨中板帶布置鋼筋僅是加強筋而已,這兩處還要再正常布置板的面筋與底筋,如果板筋是雙層雙向(有負筋)再加上板帶的鋼筋是么布置的? 理不清楚啊,各位高手幫幫忙!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
無梁樓蓋板的配筋一般是雙層雙向的,圖紙中應該有說明,其它的非貫通筋為板帶的加強筋,這個可以看看11G101的制圖規則P42~P45和構造詳圖P96。加強筋與板筋是隔一布一來布置的。
2013-03-26 20:12:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看