匿名用戶 2013-03-23 09:13:16 | 北京市 安裝 | 6481查看 2回答
明掛配電箱 后 預埋大接線盒的,你們用安裝算量軟件是怎么處理這一部分的?
1.廣聯達安裝算量軟件畫到配電箱的 類似于明裝管進配電箱,但是那種暗配管的,需要將管先與配電箱后暗埋在墻體里的接線盒連接,請問,這種暗配管與實現預埋的配電箱大接線盒連接的 畫法 怎么畫? 需要自己一根一根的設置垂直方向的管嗎? 2.如果事先畫好那個大接線盒,軟件就不回自動統計 電線纜入箱的預留長度和 終端頭預留長度了吧? 所以 想請問 各位前輩:明掛配電箱 后 預埋大接線盒的,你們用安裝算量軟件是怎么處理這一部分的?問題補充:注意: 本問題 主要 是怎樣讓軟件 能自動計算 暗配管 入配電箱接線盒的垂直部分長度,和自動統計 應該預留的電線纜的長度。 補1:還有一個問題 這個配電箱接線盒 預留 的高度有要求嗎? 補2:以前施工是 只要別高出 配電箱 為宜,如果考慮節省問題 接線盒的上邊與配電箱上邊齊平 最省管和線纜,這么放置接線盒是否可行?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納明裝箱暗配管這種方式很少見,所以一樓沒有見過,不奇怪。 預埋時由于明裝箱還沒有安裝(墻都沒有),只能先用暗裝接線箱過渡,將管先配進接線箱。 回答問題:按計算規則,要將暗配管計算到接線箱(即明裝箱的中心),但安裝算量軟件不是人腦,管算到箱中心,又要準確預留半周長的線纜。我的方法是按照暗配箱暗配管的方法識別、計算,用手工方法將接線箱、多的管計算出來,在做計價時加進預算,軟件只是輔助工具,不能全依賴軟件。
2013-03-25 09:34:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看