  • 配電箱組價

    如圖中:1、NSX160/4P+MX 140A;2、C65N/3P D 20A,3個;這里面NSX160組價時是一個整體開關還是多個組件的開關?另外,漏電電流監控器PMC-T201、電涌保護都怎樣分析出來?謝謝!

    配電箱

    組價

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這里面NSX160組價時是用于消防電源和正常電源的切換,是一個整體開關;另外,漏電電流監控器PMC-T201、電涌保護都怎樣分析出來?那不都標在圖上嗎?前者用于消防漏電檢測,后者用于防雷。都是配電箱組成部分。

    2013-03-22 08:53:35 

  • 安裝是成套的,只計算總價

    2013-03-22 08:43:55 