匿名用戶 2013-03-14 17:49:11 | 北京市 安裝 | 3518查看 1回答
電纜敷設的 水平量和垂直量需要分開來計算么?
1.我見河北定額電力電纜分 電力電纜敷設 和電力電纜沿垂直通道敷設兩種,引發此想:電纜敷設的 水平量和垂直量需要分開來計算么? 2.電力電纜沿墻敷設 是什么意思?裸電纜沿墻面敷設? 3.什么是預分支電力電纜?問題補充:謝謝啊 親! 您回答的第一條中,只有當電纜的垂直長度超過20米時,比如說垂直長度是25米,要將整個25米都套纜沿垂直通道敷設定額子目,還是只將超過20米的那5米套纜沿垂直通道敷設定額子目? 您回答的第二條中,句號前與句號后的主體都是在講裸電纜吧。 非常感謝您的參與!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納.電纜敷設的 水平量和垂直量在20米以下不需要分開來計算,當 垂直量超過20米需要將超過部分分開來計算(套纜沿垂直通道敷設定額子母)。 2.電力電纜沿墻敷設 是指電力電纜在墻上敷設。裸電纜沿墻面敷設是指電纜沒有保護管或不在橋架中,在墻上敷設 3.預分支電力電纜是電纜的分支在生產廠家生產時就做好了,施工時不用做分支接頭。
2013-03-14 18:11:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看