電氣算量,總配電柜在動力平面圖上,電表箱在照明平面圖上,電表箱是直接到總配電柜的,軟件如何處理
如題
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算照明平面圖上的量時,把動力平面圖上的總配電柜和連接總配電柜至電表箱的線復制到照明平面圖上,進行計算。識別照明平面圖上的總配電柜時把名稱改為‘不計量’。 橋架和總配電柜及連接總配電柜至電表箱的線,一樣都要復制。
2013-03-14 17:08:34
-
你可以重復識別相同的配電箱、橋架但是在其中一個里標注不計量即可 ... ...做到不重算、不漏量 希望能幫到你!
2013-03-15 16:31:38
-
兩個圖紙都識別同樣的配電箱,,其中照明配電箱名稱改了或備注下,,到時匯總計算不計這個量,,這樣就可以再平面圖上識別管線了
2013-03-14 17:59:01
-
可以移動構件噻
2013-03-15 00:24:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看