匿名用戶 2013-03-10 17:00:32 | 廣東省 云翻樣 | 1017查看 2回答
鋼筋翻樣鋼筋錨固值問題
在鋼筋翻樣2012軟件里,我設置的錨固值是35d,怎么計算出來的結果是,面筋按照這個錨固值計算了,而底筋沒按照這個值計算,請問這是怎么回事?。恳鯓诱{(diào)整才可以?。恐x謝在線的師傅,給個答案,很急的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在面筋和底筋的計算設置中 均輸入35d 設置完成后 重新布置一下
2013-03-10 17:12:14
-
你好!截圖中上部鋼筋的搭接長度1225是按1.4laE計算來的,其中l(wèi)aE=35d,而下部鋼筋的錨固長度laE=32d,其主要原因是框架柱的混凝土強度等級和框架梁的混凝土強度等級不同,而軟件默認的框架梁上下縱筋的錨固長度按節點區強度計算,即按支座混凝土強度計算,而上部鋼筋的搭接長度是按框架梁自身的混凝土強度計算的,因此該框架梁上下鋼筋的錨固長度就不一樣了。 處理方法:在框架梁的屬性里,把節點區錨固選擇為“按自身的混凝土強度計算”,這樣匯總計算后,框架梁上下縱筋的錨固就一樣了。
2013-03-10 17:26:25