南邦造價 2013-03-09 18:59:14 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2582查看 2回答
橋架與鋼管穿墻施工與套定額的問題
1、請問SC鋼管穿墻以及橋架穿墻、穿樓板能不能套用第八冊的機械鉆孔定額? 2、水平敷設的橋架在穿墻時除了需要防火泥外,請問是否還需要防火隔板? 3、MR250*100的橋架在穿樓板時,請問樓板需要開多大的孔?(聽現場師傅說開的孔要比橋架的尺寸要大些,但不知道應該大多少?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、不是新建工程或是設計變更的管線及橋架位置可以套用機械鉆孔定額,新建工程應該預留洞口,不能套用第八冊的機械鉆孔定額。 2、防火隔板要根據設計要求是否增設。 3、最小300*150的孔。
2013-03-09 19:49:00
-
建議你在共享資料里面下載修改資料看看就好。
2013-03-10 01:05:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看