關于吊筋和箍筋問題
鋼筋2009中 在主梁中設置吊筋后主梁兩側加6個箍筋,軟件計算后,可以看到軟件已經計算,但是當你再對此主梁提取梁垮后,原位標注里面的6個箍筋就變成0了。當你設置好主梁里面的吊筋和兩側6個箍筋后,計算,把此主梁鎖定,然后再對此主梁提取梁垮,原位標注里面的箍筋個數還是變成0,但是計算的時候已經計算了。請問是啥原因?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你在工程設置——計算設置——框架梁——次梁兩側共增加箍筋數量——標上“6”,就不會出現這種情況了。
2013-03-09 08:55:54
-
要輸入鋼筋直徑才顯示有6個箍筋的。