匿名用戶 2013-03-04 13:19:31 | 湖南省 土建 | 1366查看 3回答
有關避雷設施(這是一個比較麻煩的問題)
你好!我的圖紙中只有建筑高度,避雷設施是在說明里面說要計算的,參03J203-12-20,請問一下,我該怎么計算呢?我看了下別人的答案:1、避雷網敷設(明敷、暗敷); 2、避雷引下線(沿墻明敷、利用柱筋做引下線); 3、接地母線敷設; 4、接地極(物理接地極、基礎主筋作接地極); 5、接地跨接線; 6、防雷均壓環; 7、高層金屬窗防雷(一般按處)及金屬構筑物接地; 8、斷接卡子(避雷測試點); 9、接地網調試。 是這樣的嗎?我套了正面這些定額,對不對呢? 謝謝了?。?!問題補充:這些對應的定額的量我要怎么算出來呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、避雷網敷設;當避雷網的避雷卡固定在女兒墻、磚墻、混凝土墻、混凝土板上時不能套C2-734 ,C2-734只能套不能打避雷卡的地方如黏土、混凝土瓦屋面。計算時設計平面圖+斜坡長度+屋面上下起伏的垂直長度。 2、避雷引下線;房屋施工中一般利用柱筋做引下線,很少有明敷的。套C2-732 。計算時在基礎接地平面圖中有箭頭標志的地方為一處引下線,其長度自基礎鋼筋算至屋面女兒墻或屋面。 3、接地母線敷設;有的利用基礎鋼筋有的單獨敷設鍍鋅扁鋼。利用基礎鋼筋的套均壓環,利用鍍鋅扁鋼的套接地母線,長度根據基礎接地平面圖。 4、接地極;一般用在變電室或利用基礎鋼筋或利用鍍鋅扁鋼做接地母線達不到設計要求的電阻時要加接地極。 5、接地跨接線;室外配電箱、穿過伸縮縫的線纜、金屬門框等要計算接地跨接線。 6、防雷均壓環;每3層計算一次均壓環。長度是外墻圈梁中心線的周長。 7、高層金屬窗防雷;使用鋁合金窗或鋼窗,每個窗計算一處。 8、斷接卡子;設計有標注的根據設計數量計算,設計沒有標注的按每個單體4個計算,要套8、斷接卡子和斷接卡箱。 9、接地網調試;一個單體計算一次。
2013-03-04 14:35:53
-
是需要套用這些子目的,對應的工程量應該按定額中的計算規則進行計算。
2013-03-04 14:02:07
-
首先查看圖集03J203-12-20的做法,然后根據做法結合頂層建筑圖,計算相應的工程量
2013-03-04 14:02:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看