  • 暗柱和暗柱之間墻垂直鋼筋軟件沒有計算了?

    暗柱和暗柱之間墻垂直鋼筋怎么沒有了? 審計要求剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱邊距離為s(圖集中有,s為墻鋼筋間距) 現有問題如下,墻鋼筋間距200,兩條暗柱之間距離270,加暗柱保護層后300 如圖,此處鋼筋間距成了300,應設一垂直鋼筋,但軟件計算時這個量就少了。 墻的鋼筋間距是200,這里間距大于了200最大的可接近400,應如何設置?才能又按規范圖集,又和現場相近?

    問題補充:上次內容相近的就不要回答了 再就是,軟件能不能解決這個問題, 如能解決,應怎么設置。 我現在計算的兩個樓不到30萬平米,兩種設置的鋼筋量差,不含損耗為30多噸 我和朋友一起分析調整,有了能把量差調到更小的方式,要在這幾天以內,沒人弄出來,我就把問題關了

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 同意樓上的回答。

    2013-01-31 12:37:28 

  • 你好!你說的這種情況是真實存在的,這就是軟件的弊端,就目前軟件的功能,就是廣聯達軟件的開發者也不能夠設置后計算出豎向分布筋來,因此,我認為兄弟你也不要再在這個問題上糾結了。 審計的要求是符合規范的,但實際施工中確實是要布置一對垂直筋的,因此對量時只能雙方協商解決,如果審計死活不答應的話,那就讓甲方出一個函,總之只要施工現場確實做了的有符合規范要求,我想都應該能算到量的,畢竟軟件是死的,人是活的嘛! 其實我想想問,軟件能不能解決這個問題,如能解決,應怎么設置。 如果想通過修改設置是不能解決的,只能自己在編輯鋼筋里添加。 請問:如何在編輯鋼筋里添加,剪力墻暗柱之間的垂直鋼筋多兩根或少兩根的問題 剪力墻和暗柱繪制完畢后匯總計算,然后點擊界面上方的“編輯鋼筋“按鈕,左鍵選中該剪力墻,則界面下方是剪力墻鋼筋的計算結果,在剪力墻垂直筋根數一欄,點擊軟件計算的結果,則可以輸入你想要的根數。之后把該剪力墻鎖定就行了。

    2013-01-30 14:08:37 

  • 不會呀:看下圖:900的軸線,200x400暗柱偏心100.

    距暗柱邊

    鋼筋軟件

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2013-01-29 23:03:33 