ah210501 2013-01-29 08:03:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3839查看 1回答
普通板、屋面板、轉換層板底筋要求錨固不一樣時怎么設置?面筋彎折至板底以上20怎么處理?
問題補充:截看不全,說明是這樣的“6.5 普通樓板底鋼筋的錨固長度為5d且不小于120;地下室頂板、轉換層樓板、屋面板的板底鋼筋應錨入La。”設置那里沒有針對不同板錨入不同長度。 “樓板面鋼筋的彎折段長度一般至板底以上20,面筋錨入各類支座內La?!卑宓滓陨?0怎么處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不同的板在屬性里單獨設置錨固
2013-01-29 08:20:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看