馳騁神州 2013-01-28 09:06:47 | 河北省 安裝 | 2517查看 7回答
感溫電纜清單組價
如題,若感溫電纜清單工程量為1000m,清單下套定額時,感溫電纜安裝定額的10m含量是13.2m,則實際主材用量為1320m,對么
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
感溫電纜安裝定額的10m含量是13.2m,則實際主材用量為1320m是正確的,清單工程量一般不考慮電纜彎曲
2013-01-28 09:38:03
-
如題,若感溫電纜清單工程量為1000m,清單下套定額時,感溫電纜安裝定額的10m含量是13.2m,則實際主材用量為1320m,對么 算定額工程量時還要加上電纜彎曲比例,預留長度等系數,含量13.2m沒問題。
2013-01-28 09:12:01
-
如題,若感溫電纜清單工程量為1000m,清單下套定額時,感溫電纜安裝定額的10m含量是13.2m,則實際主材用量為1320m,對么? 理解完全正確。1320m是直線布置時的用量加損耗。不含彎曲的量。
2013-01-28 09:39:51
-
感溫電纜清單工程量為1000m,清單下套定額時,感溫電纜安裝定額的10m含量應該是13.2m,則實際主材用量為1320m。
首次提交 2013-01-28 10:38:37 最近修改2019-05-22 21:16:00 (修改過1次)
-
如題,若感溫電纜清單工程量為1000m,清單下套定額時,感溫電纜安裝定額的10m含量是13.2m,則實際主材用量為1320m,對么 定額已綜合考慮各種因素,1320米是定額量,實際主材用量(施工)沒有那么多的。個別因素除外。
2013-01-28 11:33:12
-
甲方給的清單量是1000米,是不含波彎系數的,也沒考慮各種預留。因此你在輸入組價定額工程量時,不能直接輸入1000,應該輸入1000+波彎系數+各種預留,含損耗實際用量不止1320米。
2013-01-28 13:25:05
-
建議看一下預算定額解釋說明,里面有電纜敷設預留的單獨解釋表格,
2013-01-28 17:41:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看