匿名用戶 2013-01-28 08:50:01 | 河北省 其他專業 | 2928查看 4回答
關于電氣配管穿線問題
如圖:過燈的管線經過開關后到另一盞燈,請問。開關的立段有一個還是兩個?管內穿幾根線?如果是2根火線1根回火線的話那零線、PE線如何到第二燈上?如果過開關的的管內有零線、PE線的話,那回火線怎么返回?開關到燈的管內就不是3根線了? 請專家教導一下,謝謝問題補充:如果只有1個立管的話那是不是在衛生間門口開關的上方加個接線盒或者分支三通,可如果加接線盒或三通的話,施工規范允許嗎。如果不加接線盒借助開關的盒的話那么就是雙管熒光燈到開關盒1個立段、開關盒到吸頂燈又一個立段。請問是哪種情況!主要是,到衛生間線路的開關上方規范允許不允許加三通分支器! 真心請教專家,分數不是問題。請不要說一些模棱不清的話。謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有三種算法 1、電源(零火線)從雙管熒光燈直接進開關,是一根(水平管+立管)管,兩根線;再從開關進入吸頂燈一根(水平管+立管)管,兩根線。 2、電源(零火線)從雙管熒光燈直接進吸頂燈(板標高相等),一根(水平管)管,兩根線;從吸頂燈返回一根管進開關,一根(水平管+立管)管,兩根線。 3、屋面板下面墻上設有分線盒(板標高相等),電源(零火線)從雙管熒光燈直接進入分線盒,一根(水平管+立管)管,兩根線;一路從分線盒進開關,一根(立管)管兩根線;一路從分線盒進吸頂燈,一根(水平管+立管)管,兩根線。 三種算法中沒有計算PE線,你的截圖上顯示沒有PE線。
2013-01-29 15:29:38
-
開關的立段是一個,因?yàn)槟莻€(gè)開關只管衛生間內的吸頂燈;開關立管段管內為2根線,平面除了注明外都為3根;就火線到開關再返到燈具,零線和PE線是不到開關的,直接到燈具;因此,單聯開關一進一回二根線,雙聯一進兩出三根線。
2013-01-28 09:10:06
-
這個是最簡單的事情了啊,,1根立管,里面2根線,,
2013-01-28 11:29:36
-
開關立管就一個,里面有2根線,說明白一點就是開關控制的是火線,一般采用白色的電線。建筑中電路很簡單,你看一下有個這方面的書就行了。一般情況下就是雙電源,和消防聯動復雜一點,可是你不會做不要緊,只有明白他的道理就行了。主要明白開關,控制箱,電線電纜規格型號,和各個電工圖紙中符號是什么意思。
2013-01-28 11:41:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看