115833008@qq.com 2013-11-30 10:37:27 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 817查看 3回答
關于鋼筋單構件樁的問題
樁的單構件輸入里面,如圖,那個承臺厚度是單單的承臺厚度么,還是包括了墊層的厚度, 還有下面的那個樁長度,是樁的全部長度,還是不包括伸進承臺的部分,那伸進承臺的部分是多少? 另外附一個問題:就是樁總要加50CM的高度來算混凝土量,我看資料是說什么浮漿層,什么意思
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納關于計算這個樁的長度, 我問了工長,他說樁的長度是應該扣除那50CM來計算的,也就是設計的樁長,是不是意思我單構件的時候,下面那個加密長度和非加密長度再加上伸進承臺的長度應該是樁的設計長度? 這個設計長度是不包括那50CM的長度的?【你在畫圖計算鋼筋時樁按設計長度計算是對的。但計算樁的混凝土要按設計樁長加上500的,為了保證樁的質量它是要鑿除掉的】
2013-12-01 10:00:14
-
樁的單構件輸入里面,如圖,那個承臺厚度是單單的承臺厚度么,還是包括了墊層的厚度,還有下面的那個樁長度,是樁的全部長度,還是不包括伸進承臺的部分,那伸進承臺的部分是多少? 另外附一個問題:就是樁總要加50CM的高度來算混凝土量,我看資料是說什么浮漿層,什么意思
承臺的厚度不包含墊層,因為樁需要滲入基礎50mm
樁的長度不含滲入承臺的部分
樁頂50cm是虛樁頭,為保證樁質量,這部分需要鑿除
2013-11-30 10:41:03
-
只是承臺的厚度,不包括墊層。
樁長不能從這個圖中的數據計算,叫俺打樁的圖計算的,樁長包括鑿樁頭鑿掉的部分(虛樁部分)計算的。
2013-11-30 10:42:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看