匿名用戶 2013-01-22 21:50:50 | 廣東省 安裝 | 1072查看 5回答
電線的長度
一般電氣工程中,電線是從配電箱先到燈具再到開關,但是現在我這邊有一份圖紙是先到開關再到圖紙,我想問一下計算電線的長度是怎么計算的?是否按圖紙進行計算?謝謝!初學者
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝算量都是圖示長度加上垂直長度,再加上預留長度即可。應該是先進燈具,再進開關,因為開關不用零線進來了。
2013-01-23 15:17:40
-
如果是我 還是先進燈具 再進開關 現場應該也是這么施工的
2013-01-23 10:38:56
-
你正好說錯了,應該是電線從配電箱先到開關(火線)再到燈具的,計算電線的長度是應該是按圖紙進行計算。
2013-01-23 20:47:05
-
支持樓上 baobao的回答,開關控制火線,先進燈具怎么斷開火線呢,所以火線先進開關,再到燈具。 計算電線長度是按圖紙尺寸加上預留長度。
2013-01-24 15:43:09
-
按圖紙尺寸加上預留長度
2013-01-22 21:53:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看