匿名用戶 2013-01-20 17:07:31 | 廣東省 云翻樣 | 1969查看 1回答
圖紙上跨中鋼筋的計算
KL-6梁, 端支座2C20跨中鋼筋與2C18搭接是多少?軟件中三級鋼的搭接是48D,可排布圖中,1433-345=1088,可知2C20與2C18的搭接為1088,但48D=48*18=864,為什么,鋼筋排布圖的搭接長度是1088而不是864?是不是跨中鋼筋的鋼筋與其它鋼筋計算方法不一樣?這個1088怎么來的?問題補充: 在101圖集上能夠查得到哪一章哪一頁不?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!跨中鋼筋與支座筋的搭接長度是按1.6laE計算的,而且軟件計算的搭接長度是按跨中鋼筋本身的直徑計算的,而不是按照較小直徑的鋼筋計算的,因此截圖中的搭接長度=34*1.6*20=1088. 這個是軟件要改進的地方,跨中鋼筋的搭接長度應該按較小直徑的鋼筋計算。
2013-01-21 15:08:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看