匿名用戶 2013-01-17 22:07:57 | 四川省 土建 | 2279查看 2回答
筏板、剪力墻施工縫是否計算模板?
請教專家,一個工業建筑加熱爐,筏板1.2m厚,剪力墻1m寬。長度100m,寬24m,U型。 1、按施工組織設計,分四段施工,施工縫處是否計算模板?依據。 2、部分頂部現澆板高9米,厚一米,局部3米厚,經驗算采用鋼管支撐,間距400*400,如何套用定額。套用滿堂腳手架是在虧多了。 請專家指點一下哈。。。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、按施工組織設計,分四段施工,施工縫處也不可能計算模板,因?yàn)槟鞘俏覀兪莻€(gè)方法及工藝。 2、部分頂部現澆板高9米,厚一米,局部3米厚,經驗算采用鋼管支撐,間距400*400,如何套用定額。套用滿堂腳手架是在虧多了。這個屬于特殊工程,不能死按定額,必須進行現場簽證,根據模板支撐方案簽證。
2013-01-18 07:52:32
-
如果采用的是清單計價模式你所講內容均應該屬于措施費用,它應該按招標文件及清單與合同約定來進行計算;如果采用定額模式則應該按批準的施工組織設計所規定的來進行計算
2013-01-18 11:17:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看