女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜預留量的問題

    定額中電纜進高壓開關柜及低壓配電盤、箱預留量為2m,但是說明為盤下進線,意思是只箱體外預留的嗎,是不是進箱后還有預留長+寬?。侩娎|中間頭預留長度為多少,穿刺線夾預留長度是多少?。?/div>
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、所說的盤下進線是指中盤進線接線時的配電盤按照2m計算,進入箱體以后不是計算預留量。而其他則是按照箱體的高+寬計算預留量長度。 2、電纜中間頭的預留是電纜兩端個預留2m的預留量長度。 3、穿刺線夾接線時,分支的導線端頭預留0.1~0.15m。現在采用穿刺線夾幾乎很少了,都是采用導線分流器。

    2013-01-12 12:54:53 

  • 樓上的這些在定額計算規則了能看到嗎?

    2013-01-13 00:01:20 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看