匿名用戶 2013-01-07 13:59:14 | 四川省 其他專業 | 2107查看 8回答
通長筋,支座負筋都存在,縱向鋼筋搭接接頭面積百分率如何計算
例如 1,一跨梁集中標注是2C14的通長筋,兩邊支座原位標注都是4C25的鋼筋,我理解是中間兩根支座負筋在ln/3的作用為止。兩角的通長筋在ln/3搭接,此時的搭接接頭面積百分率是100%?然后修正系數就取1.6? 2,如果改為集中標注為2C25+2C14,兩邊支座原位標注還是4C25,14的鋼筋還是在ln/3出搭接,此時的搭接接頭面積百分率就是50%了?,然后修正系數就取1.4?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,一跨梁集中標注是2C14的通長筋,兩邊支座原位標注都是4C25的鋼筋,我理解是中間兩根支座負筋在ln/3的作用為止。兩角的通長筋在ln/3搭接,此時的搭接接頭面積百分率是100%?然后修正系數就取1.6? 這個理解是對的。 2,如果改為集中標注為2C25+2C14,兩邊支座原位標注還是4C25,14的鋼筋還是在ln/3出搭接,此時的搭接接頭面積百分率就是50%了?,然后修正系數就取1.4? 這個就不對了,此時集中標注里的2C25是角筋,2C14是中間的2根縱筋,與2根支座筋C25搭接,其搭接接頭面積百分率也是100%,而不是50%,因此修正系數也要取1.6. 3,搭接長度都是按小直徑的鋼筋取值,即按直徑14的計算。
2013-01-07 14:15:03
-
木子的回復很具體到位也很精辟使我們后來者無話回復,建議采納。
2013-01-11 11:06:28
-
通長筋,支座負筋都存在,縱向鋼筋搭接接頭面積百分率如何計算 通長筋支座負筋都存在,縱向鋼筋搭接接頭面積百分率是分別各自按各自的百分率計算的。 例如1,一跨梁集中標注是2C14的通長筋,兩邊支座原位標注都是4C25的鋼筋,中間兩根支座負筋在ln/3的作用為止,按頭率為50%,修正系數為1。4,兩角的通長筋在ln/3搭接,此時的搭接接頭面積百分率是100%?然后修正系數就取1.6。 2,如果改為集中標注為2C25+2C14,兩邊支座原位標注還是4C25,14的鋼筋還是在ln/3出搭接,此時的搭接接頭面積百分率就是50%,然后修正系數就取1.4。
2013-01-07 19:07:32
-
實際施工中這種情況并不多見,我個人理解可能是設計人員大意造成,最好是請示設計人再作決定。如果是多跨梁這種情況是可以存在的。因為通長筋在此跨中必須是貫通的,不能與其他鋼筋搭接。
2013-01-08 17:29:27
-
同意木子的回答。
2013-01-09 20:51:21
-
根據11G101第55頁說明有,接頭百分率是相對整個截面,以上理解都有問題吧,接頭百分率是相對所有受力鋼筋。所以還和下部受力筋相關。若下面有2根,則都為50%。
2013-01-10 00:07:26
-
梁鋼筋怎么可能有100%的搭接呢?
2013-01-10 08:54:45
-
平法圖集上有
2013-01-10 23:55:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看