匿名用戶 2013-01-06 20:39:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 924查看 3回答
梁下部支座筋筋在上部些的問題
梁上下部都有支座筋,想把下部支座筋寫在上部,在ggj2009該怎么寫? 如圖
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好,您的圖紙標的實在是有問題,根本不符合國家標準圖集,這個應該是您的圖紙設計方的理解與國家規范的偏差導致,您跟他確認一下每個的標識的意思具體是什么吧! 一般正常的標注是如下圖所示的:
2013-01-07 15:36:00
-
鋼筋圖集也沒有這個規則,設計也超出圖集范圍。如果一定要按圖輸入,也只能是將其中的2條合并面部支座筋中輸入。
2013-01-06 21:03:02
-
建議詢問一下設計人員,這樣的梁上部支座鋼筋是不是標注的有問題,如果非要這樣配置鋼筋,那么就只好將下部支座筋合并到上部支座筋里或將上部支最合并到下部支最里來計算?,其計算結果是一樣的,具體操作步驟給你截圖希望對你有所幫助: 回復追問:對不起你的理解是對的,是我理解錯了?,F(xiàn)將截圖修改給你以示歉意。 回復追問:不客氣,如果下面沒有5b25,也要扣掉集中標注里的下部通長筋,然后將剩余的鋼筋根數布置到上面支座處。
2013-01-06 23:16:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看