xlh666 2012-12-11 17:36:23 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1375查看 2回答
板負筋的布置方式
為什么30.8米寬(水池頂)負筋輸入1種,計算公式中會顯示5種,見附件??!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是因為布置素夠頂板梁時沒有畫到兩個方向軸線的交點上,以致該區域沒有形成一個封閉的區域,這樣軟件計算的板筋就有好幾個尺寸了。 把剪力墻或梁延伸到軸線的交點上,然后在匯總計算就行了。
2012-12-11 18:05:53
-
1、樓主的報表中實際顯示的只是3種尺寸的鋼筋,可能報表設置范圍中未選擇【同一構件內合并相同鋼筋】 2、如果構建布置沒有問題的話,只能說明頂板中有預留洞口; 30800-29968-372=460-2*30(保護層)=400,該方向有寬度400mm洞口 3、不排除板中有其他構件,或者板布置問題
2012-12-12 02:47:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看