2 2012-12-06 22:47:36 | 北京市 安裝算量GQI | 2761查看 4回答
自動識別不全的問題 噴淋頭短立管生成不全面的問題
1、識別噴淋頭后 使用自動識別功能來識別噴淋管道 但只是部分管道被識別出來 這是什么原因? 2、在批量生成噴淋頭短立管過程中 絕大部分都生成了 但個別的就是不能生成。后通過單獨設置立管 但三維顯示橫管與短立管的連接處不是彎頭而是三通件,不知是何原因
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納個人建議:目前所有的消防圖都畫的不規范,最好是在算量前,自己手動把管線的標注先在cad電子版上按順序標注好,然后在識別噴頭,識別管道就用標注識別這樣算量是準確的。我嘗試很多方法總結出來的。分享一下
2012-12-10 12:34:49
-
是按先識別噴頭后識別管道的順序做的 但圖中顯示只有部分被識別出來 還有一部分識別不了
2012-12-07 16:02:10
-
識別不了的就自己畫上去啦,,圖紙的cad線也不是很標準啊
2012-12-09 23:38:27
-
先識別噴頭再識別管道即可
2012-12-07 00:18:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看