364818126@qq.com 2013-12-04 14:56:33 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 1248查看 1回答
雨棚的外側梁比板面高出300mm,是不是也要把雨棚兩側的梁高出300mm呢?
雨棚的外側梁比板面高出300mm,是不是也要把雨棚兩側的梁高出300mm呢?如下圖1所示,連著暗柱的那兩條梁(梁高一條是400mm,一條是350mm)是雨棚板兩側的梁,而且兩條都是框梁的懸挑端,雨棚大樣圖上,外側梁(梁高是400mm)是高出板面300mm的,板底平梁底,也就是說板厚是100mm,那這樣外側兩條懸挑的梁也要使其一條高出300mm,一條高出250mm嗎?而且250mm的那條跟另外兩條不在一個平面上,兩側懸挑梁梁面高了,他們與他們的母體梁怎么連接呢?鋼筋怎么算?難道要把鋼筋在懸挑支座處斷開嗎?這些問題也是沒有變更的,圖紙還是竣工圖,這些問題誰能幫我回答,請大師們分析告知。問題補充:懸挑支座處的這條橫向梁也是高出板面300mm的,如果懸挑端的兩條梁不高出板面的話,那雨棚上面的水豈不是向兩邊排?不太現實哦。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁的懸挑跨如果沒有原位標注的標高,就按樓層的標高,不高出樓板。
2013-12-04 19:10:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看