  • 鋼結構廠房腳手架

    請教各位前輩,云南一個24m跨度,高11m的單層輕鋼屋架鋼結構廠,鋼屋架用吊車吊裝,屋面彩鋼瓦安裝為人工吊運材料上去,只四周砌5m高的磚圍護墻。外墻7m以上用彩鋼瓦圍護,這種情況下,象這種情況能夠計取滿堂腳手架嗎?外墻能否算外腳手架?如果不能計取滿堂腳手架?應計取何種措施費?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    云南一個24m跨度,高11m的單層輕鋼屋架鋼結構廠,鋼屋架用吊車吊裝,屋面彩鋼瓦安裝為人工吊運材料上去,只四周砌5m高的磚圍護墻。外墻7m以上用彩鋼瓦圍護,這種情況下,這種情況應該可以計取滿堂腳手架的,同時外墻應該計算外腳手架的。

    2012-11-29 16:00:34 

  • 支持樓上說法

    2012-11-29 18:46:00 

  • 支持AAAAA的回答。

    2012-11-30 20:34:13 

  • 云南一個24m跨度,高11m的單層輕鋼屋架鋼結構廠,鋼屋架用吊車吊裝,屋面彩鋼瓦安裝為人工吊運材料上去,只四周砌5m高的磚圍護墻。外墻7m以上用彩鋼瓦圍護,這種情況下能否計取滿堂腳手架第一需要看施工組織設計是否編制了滿堂腳手架;第二要看施工現場是否實際使用了滿堂腳手架。實際施工一般是不需要滿堂腳手架的;鋼結構機械吊裝、屋面彩鋼瓦安裝為人工吊運。外墻可以計算外腳手架。不能計取滿堂腳手架,應計取水平安全網措施費。

    2012-11-30 18:12:46 

  • 云南一個24m跨度,高11m的單層輕鋼屋架鋼結構廠,鋼屋架用吊車吊裝,屋面彩鋼瓦安裝為人工吊運材料上去,只四周砌5m高的磚圍護墻。外墻7m以上用彩鋼瓦圍護,這種情況下,象這種情況能夠計取滿堂腳手架嗎?外墻能否算外腳手架?如果不能計取滿堂腳手架?應計取何種措施費? 北京定額是有單層結構層高6米以內腳手架定額,然后再套每層高1米定額字目,看當?shù)囟~是否也是這樣。如果是投標可按施工方腳手架項目計取。

    2012-11-29 15:15:22 

  • 這種情況能夠計取滿堂腳手架,因為雖然鋼屋架是吊車吊裝的,但安裝好后最后是要刷面漆的(防銹漆可在吊裝前刷好),且鋼屋架的刷油高度超過了3.6米,應計算滿堂腳手架,墻面裝飾工程則不再計算腳手架。 在不能計算綜合腳手架的情況下,磚墻的砌筑高度超過1.2米就應該計算腳手架,5m高的磚圍護墻應該按單排腳手架計算。

    2012-11-29 14:55:13 