645931560@qq.com 2012-11-29 12:37:36 | 廣東省 其他專業 | 1210查看 5回答
不上人屋面面筋
請各位前輩指點。這是一個不上人的屋面。圖中打鉤的面筋是只在所在的跨布置,還是要整個面板都布置過去呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納跨度無大的出入,就是全部布置。
2012-11-29 12:42:15
-
整個板都需要布置的
2012-11-29 12:42:37
-
面筋應該整個板都需要布置的,中間沒有鋼筋面筋的地方需要布置溫度筋。溫度鋼筋的布置根據當?shù)刭|(zhì)量監督部門的規定去做。
2012-11-29 18:16:27
-
很簡答,圖中打鉤的面筋只在所在的跨布置. 因?yàn)槿绻钦麄€(gè)都布置,一個方向只畫出一條鋼筋線即可,你這個很明顯不是這樣的上面,下面都有。 其實從結構上講也可以說的過去,邊緣應力比較大,配置雙層雙向鋼筋。中間主要配一些防止溫度應力的溫度筋就可以了。當然這只是一般情況,你的這個圖中間具體是什么情況就要根據你自己的圖紙來了
2012-11-29 12:44:25
-
應該是要整個面板都布置過去的。
2012-11-29 13:38:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看