女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 此DL是否屬于基礎聯系梁

    本工程基礎采用樁承臺加防水底板,此梁為連接樁承臺,承臺、梁、防水底板頂標高均相同。

    聯系梁

    基礎聯系梁

    問題補充:防水底板300mm厚

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按設計中原位標注信息的標注位置,這個只能按基礎梁定義

    2012-11-29 12:23:17 

  • 屬于基礎梁

    2012-11-29 12:42:44 

  • 支持木子,同時我也加深了印象

    2012-11-29 17:47:26 

  • 屬于基礎梁的范疇。

    2012-11-29 18:10:26 

  • 這個是基礎梁了··基礎梁和基礎聯系梁的原位標注是相反的

    2012-11-29 18:49:13 

  • 此DL是否屬于基礎聯系梁 我認為屬于基礎梁

    2012-11-29 12:47:04 

  • 此地梁為基礎底板下反梁 應該套基礎梁。原位標注應該采用設計,有異議的話應該聯系設計院,由設計修改。

    2012-11-29 12:34:03 

  • 你好!根據基礎梁的制圖規則,該梁是基礎梁而不是基礎聯系梁。 基礎梁的原位標注支座筋在下部鋼筋里標注,基礎聯系梁一般情況下沒有支座筋,即使有也是標注在上部鋼筋里,這是基礎梁和基礎聯系梁標注上最大的區別。當然它們的受力也不相同,這個是設計考慮的問題了。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2012-11-29 13:03:08 

  • 應為基礎梁,鋼筋的左右支座標注在梁下方,所以是基礎梁,基礎連系梁的左右支座會標注在上方

    2012-11-29 14:35:57 

  • 根據圖示屬于基礎上反梁,底板300厚,DL是400*800的截面凸出底板上表面500MM。

    2012-11-29 14:42:46 

  • 支持木子的回答

    2012-11-29 14:30:56 

  • “拉結、不承擔基礎受力,承載地面填充墻局部荷載起聯系基礎作用的是“基礎連系梁”,是用“梁”構件來畫的,把屬性改為“基礎連系梁” 但是從這個圖上,畫法是按“基礎梁”來設計和標注的,支座在梁下,與梁構件的標注相反,按照圖紙設計,就按”基礎梁“來建構件吧

    2012-11-29 14:47:08 