張建 2012-11-28 18:02:36 | 四川省 云翻樣 | 519查看 3回答
GFY2012 基礎層增加搭接
1、如圖,怎樣才能在計算設置里面將基礎層增加一個搭接呢?不是排布功能里的布置搭接。 2、工程設置里計算設置墻柱項“柱\\墻柱縱筋的連接位置限高及本層柱縱筋大于設定值時則單獨計算本層縱筋”這兩句話怎樣理解和合理的設置數據?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
增加負一層,層高3.3m,基礎層設置為層高0.65m。
2012-11-28 19:00:03
-
1、如圖,怎樣才能在計算設置里面將基礎層增加一個搭接呢? 在基礎層的柱繪圖界面,框選所有柱,點開屬性編輯器,把插筋構造設置成“設置插筋”,這樣計算后的結果就有一個搭接了。 2、工程設置里計算設置墻柱項“柱\\墻柱縱筋的連接位置限高及本層柱縱筋大于設定值時則單獨計算本層縱筋”怎么理解?柱\\墻柱縱筋的連接位置限高就是當你在這一項設置了高度后,軟件計算縱筋的連接位置只能在該高度范圍內。 本層柱縱筋大于設定值時則單獨計算本層縱筋,這一項是和下一項“上柱鋼筋直徑大于下柱鋼筋直徑時的做法”配合使用的,具體的意思不是三言兩語能說得明白的,你可以到翻樣軟件的官方網站下載視頻了解。
2012-11-28 19:06:06
-
把柱分段畫,把基礎中柱定義時從基礎頂?0。05位置,然后把一層再定義一次,畫上后圖后就可以在基礎層增加一個搭接。
2012-11-28 19:46:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看