  • 抗拔樁檢測的區域范圍劃分和數量

    想請教大家,現有一項目共3棟高層,地下室為兩層,我將它們分了三個區域,拿了3個施工許可證,然后準備打樁施工(總樁數300根,一棟100根)。 問題來了:由于涉及到抗拔樁的檢測要求為“總樁數的1%且不少于3根“”,我現在報樁基檢測方案,我的抗拔樁數量應該是每棟3條,共9條;還是三個區域合并總共3條呢? PS:施工許可證上并沒有明確3棟建筑物每一棟的范圍,所以我是否能理解為將抗拔樁歸類到某一棟樓里呢?這樣去報抗拔檢測方案為3條的辦法是夠可行呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我感覺既然是同一個項目嘛,它就可以認為是一起的,按照一個區域打樁300根,樁基檢測為不少于3根,你是可以和檢測部門商量的,但你心里面必須有數

    2012-11-28 21:14:52 

  • 上所述裙樓以上為3棟,而裙樓部分為一個整體,那應是一棟建筑,但建議咨詢當?shù)貦z測部門,對檢測數量等應有規定