  • 基礎梁和承臺之間的錨固

    這條JDL30(1)的基礎梁線性距離是2700mm,通長筋的長度是:左錨固+凈長+右錨固,是這樣嗎?但GGJ軟件里面顯示通長筋的長度是13000mm,這是什么問題呢?請各路大神請教

    梁線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    梁鋼筋是按凈長,然后加上兩端的錨固,對于計算的長度是你構件所處位置計算的結果,還是你布置有誤呢。從你圖片上看是錨入承臺5200計算的。

    通長

    ?

    ?

    “怎么才能不把承臺的長度加進去呢?”如果設計要求是由承臺邊開始錨固,那么目前軟件還設置不了,你只能是匯總計算后,點工具欄上“編輯鋼筋”,然后逐一的點選梁,刪除承臺的長度值,調整完后,還要點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算才能保存住被調整的信息。圖片就是已經(jīng)刪除了承臺和扣減保護層的計算式。

    答疑解惑

    2013-12-17 16:22:31 

  • 您好 這個凈長13000是基礎長度+錨入承臺的平直段的鋼筋長度。不但但是基礎梁的凈長。