計算預制鋼筋混凝土樁的工程量時是否扣除樁尖的虛體積部分?
計算預制鋼筋混凝土樁的工程量時是否扣除樁尖的虛體積部分?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納(一)鋼筋混凝土方樁、預應力離心管樁按設計樁長(含樁尖部分)乘以樁截面面積以立方米計算。預應力離心管樁空心部分的體積應扣除。 (二)送樁按實際發生計取,基工程量按樁截面面積乘以送樁深度(樁頂至自然地坪另加50cm)以立方米計算。 (三)截預制混凝土樁以根計算。接樁按設計接頭以個計算。 (四)現澆鋼筋混凝土鉆孔樁、灰土樁、碎石樁、CFG樁(水泥粉煤灰碎石樁)按設計樁長(包括樁尖)乘以樁徑截面面積以立方米計算。擴體的體積并入到樁體積計算。 ——信息來源2001年北京市建設工程預算定額
2012-11-22 14:04:04
-
打預制鋼筋混凝土樁的體積,包括鉆孔灌注樁的工程量計算時,均按設計樁長乘以樁截面面積計算。不扣除樁尖的虛體積,但計算管樁的工程量時,需要扣除空心管樁的空心部分,如果管樁的空心部分按設計要求需要灌注混凝土或者其他填充料時,應另行計算。
2012-11-22 14:08:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看