匿名用戶 2012-11-22 13:27:29 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 2回答
屋面板筋問題
在圖紙下方注明“(注:圖中板負筋為雙向?8@180+附加鋼筋,板底配筋除注明外均為雙向?8@180)”,板負筋為雙向?8@180是什么意思?而且在圖紙總說明中又注明了要布置抗裂鋼筋。問題補充:板負筋是否要拉通布置? 那板負筋要怎么布置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在圖紙下方注明“(注:圖中板負筋為雙向?8@180+附加鋼筋,板底配筋除注明外均為雙向?8@180)”,板負筋為雙向?8@180是什么意思?【意思就是負筋的分布筋也是C8@180】而且在圖紙總說明中又注明了要布置抗裂鋼筋?!居袦囟冉疃x】 板負筋是否要拉通布置?【不是拉通布置,中間用溫度筋來定義的】
2012-11-22 14:20:10
-
這說明:板底受力筋除注明外均為雙向ψ8@180,板負筋為雙向ψ8@180不包括圖中所畫的附加鋼筋。
2012-11-22 13:39:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看