51722839@qq.com 2012-11-14 10:37:25 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 2755查看 2回答
剪力墻水平筋伸入連梁長度超過2倍
剪力墻和連梁連接,軟件自動將剪力墻的水平鋼筋伸入連梁,匯總計算時出現錯誤提示:長度超出其圖元所繪長度的2倍,可能有誤請檢查。圖紙中有詳圖表示墻中分布筋伸入連梁,那我是否要修改?若不修改,計算結果是否有誤?若修改,如何修改?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
2012-11-14 11:58:18
-
把連梁處畫上剪力墻,在連梁下面在畫填充墻或開洞就不會出現問題了。
2012-11-14 11:26:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看