匿名用戶 2012-11-09 09:50:03 | 北京市 安裝 | 787查看 4回答
定額組價套項
SYWV-75-5P、SYWV-75-9P、四對對絞線、都應該套哪些定額?如何調價?橋架支架重量如何計算?比如有100*100橋架43.07m如何計算其支架重量? BV-4(穿管)、BV-2.5(穿管)、YJV-4*70+1*35(穿管和橋架)、電纜有終端頭如何調價?(請附截圖,并文字說明、北京01定額、10月信息價、現(xiàn)行取費標準) T接端子是否一定要有T接箱?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納SYWV-75-5P、SYWV-75-9P、四對對絞線、都應該套哪些定額?如何調價?橋架支架重量如何計算?比如有100*100橋架43.07m如何計算其支架重量? BV-4(穿管)、BV-2.5(穿管)、YJV-4*70+1*35(穿管和橋架)、電纜有終端頭如何調價?(請附截圖,并文字說明、北京01定額、10月信息價、現(xiàn)行取費標準) 答:SYWV-75-5P、SYWV-75-9P執(zhí)行同軸電纜的定額子目。 四對對絞線執(zhí)行電話線的定額子目 橋架支架重量如何計算?比如有100*100橋架43.07m如何計算其支架重量,根據實際的高度估算這個重量。 電纜終端頭不需要調價,需要計算主材費。
2012-11-09 13:13:58
-
SYWV-75-5P、SYWV-75-9P、為電視視頻線,可套用同軸電纜9mm內敷設,四對對絞線為網線可套用雙絞線敷設。調價按照信息價計取就行。橋架支架為1.5m一個,吊筋采用10mm的鍍鋅圓鋼,橫擔采用30*3斷線角鋼,一組支架大約1.5Kg。 T接端子要有T接箱。
2012-11-09 10:47:56
-
SYWV-75-5P、SYWV-75-9P 這是電視視頻線 因該套射頻傳輸電纜
2012-11-09 11:52:14
-
回答太多你看到都不知那個好,俺建議冰臨城下
2012-11-09 15:51:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看