匿名用戶 2013-12-20 11:14:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 2回答
梁支座問題
梁的縱筋計算規則 選擇可以直錨時滿足 MAX(lae或者0.5hc+15d) 問題來了:如果有個支座特別的長,長到有2000千米,那么縱筋就需要計算1000m長度的錨固。 這個支座怎么來的,奇怪的是軟件自動識別的?? 重提梁跨以后支座仍然有那么長! 一個差不多0.7m寬的暗柱,軟件識別出來有2000m寬? 這到底是軟件的漏洞,到底軟件在那里修改以后 會自動識別出那么長的支座。 好在軟件有自動校驗300 以及 長度超構件長度2倍會報錯。 不過這次這根梁并不恐懼,害怕的是下次如果可以修改,又修改到各種自驗指標之內就不會那么幸運的找到了! 上幾張圖,請教下專家們、廣聯達的技術人員們,請問要如果設置才能整出這樣的結果。 這是一根跨度大概9.8m的梁,只有一跨,2個支座,左支座識別正常,右支座A4問題補充:圖片現在對了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
支座特別的長,長到有2000千米;這是什么工程?支座長2000千米(公里),是建地(球)月(亮)跨空大橋嗎?任何事情(理論)都是有它的局限性的,即在一定范圍內是真(合)理,超出這個范圍有可能就是荒謬的。
0.7m寬的暗柱,軟件識別出來有2000m寬;有可能是提取CAD圖不規范所造成的錯誤。
在識別梁時,軟件會提示現將柱或墻布置好,即柱和墻作為梁的支座是要先繪制好地。
造成的原因;就是作為梁的支座的柱和墻沒有繪制好,或有錯誤的柱和墻圖元存在。錯誤的圖元軟件自身是發現不出來的,但作為軟件的使用操作者一眼就會看出來,如你講本來柱寬是700,而軟件圖中顯示的是2000,一眼就看的出來。
另,施工方繪制完成,如果沒有發現錯誤,或就是發現了還保留對己方有利的錯誤,最終確定造價也不可能按施工方自己的為準,還需要經過與建設方、審核方來進行核對工程量。兩個人(或多人)不可能在同一個地方犯同樣的錯誤。除非是故意為之,故意為之也不可能這樣低級。
2013-12-20 11:33:36
-
1、從文字描述來看是cad導入識別的梁構件產生的問題,梁的鋼筋長度超過 2 倍。
2、支座長度超過2000mm。如果沒有特殊說明,梁的鋼筋進入支座一個錨固長度即可。
3、雙擊提示問題的構件軟件自動跟蹤,點擊 重新提取梁跨,如果還不行就需要 刪除構件,手工繪圖,經過梁的原位標注,輸入梁的原位標注信息重新匯總計算。
2013-12-20 11:36:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看