匿名用戶 2012-11-02 17:48:19 | 廣東省 其他專業 | 516查看 2回答
安裝計算的問題
在計算低壓配電工程時,會有不同型號的穿管埋地電纜或直埋電纜,有單根、兩根或N根電纜并列敷設的情況,直接將不同電纜的實物工程量之和乘以1~2根電纜的每米挖土量。可以嗎?我感覺行的,師傅說不行
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第2.8.1條 直埋電纜的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按表2.8.1計算土方量。 表2.8.1 直埋電纜的挖、填土(石)方量 項 目 電 纜 根 數 1~2 每增一根 每米溝長挖方量(m3) 0.45 0.153 注:①兩根以內的電纜溝,系按上口寬度600mm、下口寬度400mm、深度900mm計算的常規土方量(深度按規范的最低標準); ②每增加一根電纜,其寬度增加170mm; ③以上土方量系按埋深從自然地坪算起,如設計埋深超過900mm時,多挖的土方量應另行計算。 第2.8.2條 電纜溝蓋板揭、蓋定額,按每揭或每蓋一次以延長米計算,如又揭又蓋,則按兩次計算。 第2.8.3條 電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況,應按以下規定增加保護管長度: 1.橫穿道路時,按路基寬度兩端各增加2m。 2.垂直敷設時,管口距地面增加2m。 3.穿過建筑物外墻時,按基礎外緣以外增加1m。 4.穿過排水溝時,按溝壁外緣以外增加1m。 第2.8.4條 電纜保護管埋地敷設,其土方量凡有施工圖注明的,按施工圖計算;無施工圖的,一般按溝深0.9m、溝寬按最外邊的保護管兩側邊緣外各增加0.3m工作面計算。 第2.8.5條 電纜敷設按單根以延長米計算,一個溝內(或架上)敷設三根各長100m的電纜,應按300m計算,以此類推。
2012-11-02 18:56:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看