暗柱計入剪力墻,套定額
如果我在暗柱的下面全部畫上相應寬度和強度的剪力墻,那么是不是暗柱就不需要套定額了?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對,暗柱就是剪力墻加強部分,含在剪力墻中的暗柱,套定額執行剪力墻子目; 只有暗柱斷面尺寸與剪力墻厚度不同時,暗柱砼及模板執行柱定額子目
2012-10-29 17:12:05
-
暗柱就要按墻的定額套取,就算暗柱布置在墻里,墻砼也是會扣暗柱,說明暗柱要獨自套墻定額,如果你布置墻,不需要要布置暗柱了,代替了
2012-10-29 17:14:24
-
暗柱在鋼筋抽樣里面是要畫到墻里面的,所以導入到圖形算量以后就沒有暗柱這個構建了,因為嘶有自己的鋼筋ｌ牧和剪力是重復的,所以連暗柱這個構建都沒有,那個位置就是----混凝土墻,你就套剪力墻的清單定額就可以
2012-10-29 18:32:57
-
是的!你可以從鋼筋往圖形中導入時不導入暗柱就可以了!
2012-10-29 21:00:14