女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 用鋼筋翻樣軟件繪制框架梁一端為平行梁的短肢剪力墻(端柱),在節點設置中已經設置了滿足直錨就為什么翻出來的樣鋼筋很長了,下面的端柱為C40,18的鋼筋就是29d則為29*18=522,而圖中錨固長度已經1100多了,怎么回事?(屋面框架梁錨固值也不準確,而且是加了彎錨的)

    平行梁

    端柱

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好!

    框架梁直錨時要滿足一個錨固長度,另外還要滿足過支座中心線5d,圖1中的框架梁左支座長度為2000,那錨固長度就是1000+5*18=1090

    屋面框架梁的上部鋼筋必須伸到支座外側縱筋的內側,然后下彎至梁底。

    答疑解惑

    2014-01-04 10:42:34 

  • 點擊梁右鍵設置梁支座點墻重新計算