  • 11G如何由基本錨固長度計算出搭接長度,詳細計算過程及說明

    截圖為新平法第53頁,如框線所示,如何由基本錨固39d計算出搭接長度54d(搭接率為50%,二級抗震) 我仔細看過這一頁,理解如下:抗震錨固長度laE是用la乘以抗震錨固長度修正系數ζaE得出,而la是表中的基本錨固長度lab乘以受拉縱筋錨固長度ζa修正得出的,通過這兩步計算之后,就把lab轉化為laE了,然后再乘1.4即可得到抗震搭接長度。軟件中的搭接長度為54d,想自己驗算一下,但怎么算都不是54d。 請各位專家幫忙解?,盡量有詳細過程并包括小數點的取舍,不勝感激!

    修正系數

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:你可以說一下一些已知條件(抗震級別、混凝土級別、鋼筋級別及直徑),我可以幫你算一下過程。軟件計算時都是按取整后計算的。?

    Lab代表基本錨固長度,

    Labe抗震基本錨固長度,

    La受拉鋼筋錨固長度,

    Lae抗震錨固長度。

    它們之間的關系為La=Lab*ζa;Lae=La*ζae。

    2014-01-05 09:40:12 

  • 鋼筋小25情況計算如下:

    la=lab*ζa=34d*0.8(保護層修正系數)=27.2d ,laE=la*ζaE=27.2d*1.15=31.28d,31.28d小于39d(labE),這樣llE=labE*ζl=39d*1.4=54.6d。軟件計算不正確的錨固長度可以修改。

    ?