  • 北京第六冊給排水預算定額中 室內消火栓安裝中....

    北京第六冊給排水預算定額中 室內消火栓安裝中 所提到的消火栓 是減壓型的么? 減壓型消火栓 與 減壓孔板 安裝有什么聯系,我要套減壓型消火栓箱安裝 應該套什么定額?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一,北京第六冊給排水預算定額中 室內消火栓安裝中 所提到的消火栓 是減壓型的么? 答:消火栓分普通型和減壓型的,均套用這個子目。減壓型消火栓里面的減壓孔板,另行計算。 二,減壓型消火栓 與 減壓孔板 安裝有什么聯系,我要套減壓型消火栓箱安裝 應該套什么定額? 答:減壓是通過減壓孔板來實現的,有兩種方式:一種是將減壓孔板裝在消火栓里面;另外一種是將減壓孔板裝在管道連接的法蘭盤中。不管哪一種方式,減壓孔板都要另行計算。減壓型消火栓,套一個消火栓安裝子目,再套一個減壓孔板安裝子目即可。

    2012-10-09 14:06:12 

  • 北京第六冊給排水預算定額中 室內消火栓安裝中 所提到的消火栓 是減壓型的么?室內消火栓就套消火栓安裝子目,材料按不同的價格計算; 減壓型消火栓 與 減壓孔板 安裝有什么聯系,沒有聯系;我要套減壓型消火栓箱安裝 應該套什么定額?就套普通消火栓安裝定額子目,材料按實際價格計算。 減壓孔板是入口裝置用的,與消火栓沒有聯系。

    2012-10-08 14:21:29 

  • 定額就套普通消火栓,只是減壓型的單價高點,安裝工藝基本一樣。

    2012-10-08 14:12:11 

  • 北京第六冊給排水預算定額中 室內消火栓安裝中 所提到的消火栓 是減壓型的么? 答:消火栓是綜合型的,具體的不管是不是減壓型的,均套用這個子目,主材按照減壓型的進入就好了。 減壓型消火栓 與 減壓孔板 安裝有什么聯系,我要套減壓型消火栓箱安裝 應該套什么定額? 答:這個是兩碼事,沒有關系的,減壓孔板式自動噴淋管道上的,減壓型的消火栓區分單口雙口套用相應的消火栓的定額子目,主材按照減壓型的消火栓進入。

    2012-10-08 16:25:50 