匿名用戶 2012-09-29 17:03:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2503查看 7回答
梁的后澆帶
1.圖上沒有給出受力鋼筋的信息那LA應該怎么計算? 2.梁側面的加強筋布置按照H來設置鋼筋信息。那么梁后澆帶是不是也要根據H值不同來分段布置梁的后澆帶呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按相應砼標號的錨固倍數計算。 2、軟件還無法識別不同的扣減板厚的條數計算,你可以按扣減板厚折算出它的間距輸入。
2012-09-29 17:12:02
-
加筋都是通長的,而且在指定的梁高上。
2012-09-30 06:43:41
-
1、La是錨固長度,18與16 的長度是不同的,它要看混凝土的標號來計算。 2、梁后澆帶可以根據H值不同來分段布置梁的后澆帶。
2012-09-30 08:22:24
-
La要根據混凝土的等級來確定鋼筋錨固值。H值只是與梁的后澆帶的加強筋有關系,與后澆帶的布置沒有關系。
2012-09-29 17:23:43
-
問題是沒有給出你d的值 你怎么能算出來呢?比如說c30的混凝土 d≤25 錨固為24d,這個怎么算?沒有d的數據。 d的數值是根據梁高來確定的,拿你截圖來說,500~900的梁上部加強筋d=16mm,側面加強筋d=16mm.
2012-09-29 18:28:18
-
可以跟設計溝通一下
2012-09-29 17:22:15
-
1.La是錨固長度,加后澆帶18與16 的長度是不同的,它要看混凝土的標號來計算。 2、梁后澆帶可以根據H值不同來分段布置梁的后澆帶。
2012-09-30 13:07:44