女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 框架梁下部通長筋在中間支座是否要錨固

    框架梁下部通長筋在中間支座是否要錨固

    問題補充:是直接通長過去 我是用手算梁鋼筋 一根18米的梁 共三跨 一四個框架柱為支座

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個問題一直是工程結算時普遍存在的分歧點。實際做法是框架梁的下部鋼筋在中間支座內是連續通過的,不會每個支座均錨固。但圖集沒有給出強制規定,一般的甲方不可能是預算的行家,往往是在這些關鍵點上不會提前做出要求并簽證的,而乙方很清楚實際施工的做法,因會影響到工程量所以工程交付后會積極爭取,盡量按每跨均錨固算量,并且可能讓甲方補簽按圖集規范施工的證明,模棱兩可。實際上應該是實事求是,按工程實際算量。對于跟蹤審計的工程需要造價人員提出,會簽時不要忘記這個節點構造。

    2012-09-30 20:55:24 

  • 梁底配筋相同是,可按通長筋布置,底筋需要錨固時,必須要在支座處錨固。

    2012-09-28 11:46:31 

  • 現場大部分是一跨一錨的,按理說應該這么算 但是既然說是通長筋了 有一部分人還是通算 然后算接頭的 主要是看你能不能說服對方按你算的方式走 一跨一錨的鋼筋量肯定多很多了

    2012-09-27 17:07:33 

  • 框架梁下部通長筋在中間支座處應該連接通長的,雖然G101圖集中是斷開錨固的,但是實際施工時是應該通長的,為了滿足混凝土的握裹力,而且節約鋼筋。

    2012-09-27 18:00:09 

  • 框架梁下部通長筋在中間支座是否要錨固 框架梁下部通長筋在中間支座是不需要錨固的,按通長計算。

    2012-09-27 20:19:28 

  • 框架梁下部通長筋在中間支座是不需要錨固的。

    2012-09-27 16:51:41 

  • 框架梁下部通長筋在中間支座處應該連接通長的,但是接頭位置必須要滿足規范要求,然后按實際計算接頭數量。

    2012-09-28 07:30:28 

  • 施工中盡量通長過去,按你18米長的鋼筋最好要斷開一個(18M鋼筋垂直運輸會變形),在支座處做錨固。結算按一跨一錨固

    2012-09-28 10:39:16 

  • 你好! 框架梁的底筋是入支座錨固的,必須的一跨一錨固。 祝你成功。

    2012-09-29 08:26:43 