mjy19860116 2012-09-27 09:48:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 851查看 4回答
板分布鋼筋
樓板X向是支座鋼筋,Y向是跨板負筋,橫跨整個板,X向兩端支座鋼筋之間還用布置分布筋與支座鋼筋搭接嗎?問題補充:板面跨中只有Y向跨板筋,X向沒有鋼筋,需不需要布置類似溫度筋的鋼筋,與支座鋼筋搭接
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議具體查看圖紙說明(或圖上是否有標注)。
2012-09-27 09:51:31
-
已采納負筋和跨板受力筋才需要分布筋的,X向兩端支座鋼筋之間不用布置分布筋
2012-09-27 09:59:00
-
已采納分布筋主要是跟負筋形成網狀,防止在澆筑混凝土的時候 鋼筋被沖散了 當然 你面層已經有雙向面筋了 就沒必要布置 分布筋了 不過綠色框里面的是要布置的 分布筋與支座鋼筋進行搭接 搭接長度150
2012-09-27 09:59:59
-
已采納X向是板底受力筋,是不用布置分布筋的。分布筋只在板負筋里才有。
2012-09-27 09:58:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看