378207775@qq.com 2012-09-18 08:04:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3715查看 4回答
基礎層里布置剪力墻,上一層(地下室)也布置剪力墻
基礎層里布置剪力墻,上一層(地下室)也布置剪力墻,其鋼筋結果會不會重復計算了,鋼筋三維顯示,里面的插筋明顯是重復計算了,誰能告訴我下,要正確的,不確定的就不要來了問題補充:還有,剪力墻的標高應該怎么布置,在基礎層
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、如果筏板的底標高與樓層設置的底標高不同時,把地下室剪力墻復制到基礎層后,剪力墻的縱筋還是計算錯誤的 2、如果筏板的底標高與樓層設置的底標高不同時,-1層的剪力墻不用復制到基礎層,直接在-1層調整剪力墻的底標高,比如基礎的筏板比樓層頂標高低0.5m,那直接在-1層剪力墻的其他屬性中調整標高為“層底標高-0.5”,這樣匯總計算后鋼筋量是正確的
2012-09-18 19:18:13
-
還可以這樣考慮, 直接把地下室的剪力墻的底標高設置為基礎底標高,這樣就不會重復計算剪力墻的插筋。基礎層就不布置剪力墻了
2012-09-18 08:15:14
-
只要你樓層設置正確,標高屬性設置正確鋼筋就不會重復
2012-09-18 08:08:03
-
基礎層里布置剪力墻,上一層(地下室)也布置剪力墻,其鋼筋結果是不會重復的。剪力墻的標高按軟件默認的。但在基礎層里每個基礎底標高要設置正確。
2012-09-18 08:18:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看