匿名用戶 2012-09-14 14:17:09 | 廣西壯族自治區 安裝 | 5009查看 4回答
BTTZ-3*(1*150)+1*70電纜問題
請問在廣西定額中BTTZ-3*(1*150)+1*70該電纜是按一根4芯的電纜計算工程量呢,還是按4跟單芯的電纜計算其工程量? 急急急~~~~
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納BTTZ電纜全稱為重型銅芯銅護套氧化鎂絕緣防火電纜,是一種外層采用無縫銅管護套、中間充填氧化鎂晶體粉作絕緣材料,導體是單股銅棒組成的新型電纜。它具有耐高溫、防火、防爆、不燃燒(250℃時可連續長時間運行,1000℃極限狀態下也可作30min的短時間運行)。且載流量大、外徑小、機械強度高、使用壽命長,一般不需要獨立接地導線的特點。因此被廣泛應用于核電站、冶金、化工、礦井、制窯等危險、惡劣、高溫環境。近年來也逐漸應用于高層建筑、機場、碼頭、地下鐵道等場所,用以保障在火災情況下消防水泵、消防電梯、局部照明、應急疏散指示、保安監視,防、排煙系統及自備電源等消防用電重要設備不間斷運行。 如果計算,按一根4芯的電纜計算,不要拆開
2012-09-15 11:58:52
-
如是工業建筑的電纜走的是電纜隧道可以按照3根150和1*根70的計算
2012-09-14 17:45:13
-
國家定額都是電纜按單根長度算的,就是3*(1*150+1*70)整個作為一根電纜計算工程量。
2012-09-14 15:39:20
-
BTTZ-3*(1*150)+1*70該電纜是按一根4芯的電纜計算工程量
2012-09-14 15:55:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看