匿名用戶 2012-09-14 11:04:36 | 廣東省 安裝 | 1277查看 2回答
檢修電纜要怎么計算
接入配電機房的電纜中間有一段被人盜取,現在要敷設新的,請問這樣要怎么套定額???能不能套電纜故障點測試?是不是兩邊現存的電纜按兩個點計算?敷設完后能不能套電纜泄露試驗和送配電系統調試?電纜的接續是不是套電纜中間頭呢?我剛剛接觸這部分,不是很懂,請各位高手幫幫我。我是廣東的,套的是廣東省定額。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納接入配電機房的電纜中間有一段被人盜取,現在要敷設新的,請問這樣要怎么套定額啊?能不能套電纜故障點測試?是不是兩邊現存的電纜按兩個點計算?敷設完后能不能套電纜泄露試驗和送配電系統調試?電纜的接續是不是套電纜中間頭呢?我剛剛接觸這部分,不是很懂,請各位高手幫幫我。我是廣東的,套的是廣東省定額。 答:這個必須按照整根電纜來考慮,不能只計算中間段;如果只計算中間段的需要增加電纜接線箱兩個。一根電纜需要計算一次電纜試驗,計算兩個電纜終端頭,其余均不計算的。
2012-09-14 15:10:50
-
敷設完后能套電纜泄露試驗和送配電系統調試,電纜的接續是套電纜中間頭。
2012-09-20 15:39:18