  • 一根柱子的模板應該分3.6米以內跟3.6米以外分開來算工程量嗎?

    一根柱子的模板應該分3.6米以內跟3.6米以外分開來算工程量嗎?10m2柱模板高4.6米,那么我是不是應該分3.6米和1米來分開兩個工程量呢?就是把10m2的模板分開來算,分開來套兩個定額呢? 我老師說是用總的10m2的工程量分別套3.6米跟每增加一米這兩條定額,不過我在圖形算量里面查看柱子模板的時候 就發現了超高支模的工程量跟3.6米以內的模板工程量是不一樣的,我糊涂了。高手為我解答一下吧
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按總面積套柱模板定額,超過3.6M每增加1M的工程量為支模高度3.6M以上部分的量,再套超高1M定額。

    2012-09-14 00:57:45 

  • 建議對應相應定額,點定額后會彈出對話框,輸入實際柱高,確定。

    2012-09-14 08:27:42 

  • 樓上的對,再有就是,超過3.6的工程量可以快速計算:先統一算總量再按(3.6/4.6-1)*4.6=超過3.6的工程量,4.6是不定值。