無邊 2012-09-12 18:43:28 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1472查看 1回答
關于板面筋及板負筋布置問題
板配筋說明:除注明外板面鋼筋為L(zhǎng)7@200,板底鋼筋按表布置。 是不是既要布置一層面筋還要再布置負筋,也就是說布置兩道面筋? 因為我以前看到過,只有板底筋和負筋,在板面中間部位是沒有鋼筋的。請高人指點迷津,我現在的圖紙應該怎么理解。。。。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果圖紙上除了負筋沒有畫出受力筋。那意思就是除了布置受力筋,圖紙上有負筋的地方還要布置負筋。 你部分是雙網雙向布置受力筋后,再布置負筋的
2012-09-12 19:24:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看